天丽小区下降水压不足的根本原因是,发开商修建时从主管线搭接的分支管线口径过小,管线直接从DN315转变为DN100,架设DN100管线30米后又变成DN200管线,造成水压过低,无法满足住户的正常用水需求。我单位已于5月12日会同房管局、玉关路社区、天俪佳苑物业管理公司和该小区开发商进行了现场查看,并制定了整改方案,由开发商负责更换分支管线,水厂负责现场指导管线走向和具体的搭接事宜,至5月20日,该项工作已全面完工,小区供水压力已恢复正常。